2025年04月11日工控論壇,我們的精神家園
請教一下施耐德ATV610報SCF1(電機短路)和INFR(內部錯誤27的維修思路)
- 這臺變頻器變頻器是去年修過一次,原來是報電機短路,回來測量模塊是好的,更換HCPL A798J三個電流檢測光藕,使用了一個夏天,去年10月份不定時報電機短路。因為這個是用在空調上面的,一個冬天沒用,現在上電正常,運行報電機短路,因為變頻器太大不方便拆卸,只能把驅動板和模塊帶回來,測量模塊和驅動,都是正常的。 測量模塊是使用的信號發生器測量的,沒法測量驅動板給模塊的波形是否正常,但是靜態測量相關電路,沒發現異常。沒辦法,只能又更換圖中4個光藕,去安裝到上面報INFR(內部錯誤27),說的是CPLD診斷功能檢測到一個故障,請與當?shù)亟涗N商聯系。 請教一下,不知道大家都是怎么處理這兩個故障的。

STM32單片機和歐姆龍CP1H實現Modbus RTU串口通信
STM32單片機擴展RS485模塊做Modbus RTU協議主站、歐姆龍CP1H系列PLC做Modbus RTU協議從站,STM32單片機通信程序支持Modbus之01、02、03、04、05、06、15、16、23和69功能碼,STM32單片機可以對歐姆龍CP1H系列PLC數字量輸入、數字量輸出、輸入寄存器和保持寄存器進行讀寫操作。匯川easy,AutoShop 4.10.2.0的問題
2個類似的功能塊,類型都是一個類型,居然會報錯。 一號下壓,主程序的,MAIN01.S_ 類型- 變頻器維修 ? 咸老師寫的書,不是說變頻器管壓降電路是運行檢測嗎?
- 三菱Mitsubishi ? 咸老師寫的書,不是說變頻器管壓降電路是運行檢測嗎?
- 人機界面 ? 請教一個問題,威綸通字體的問題
- 電工技術 ? 我猜不超過十個人知道這是什么
- 西門子SIEMENS ? 三個燈,既能分別點動,又能一起開、關大佬們看看可以嗎?
- 電工技術 ? 494逆變驅動板
- 機電一體化 ? 請問這圖里橙色所標示的4個菱形的區域代表什么意思
- 電工技術 ? 請教一下電柜空調如何選型
- 電工技術 ? 請各位大佬幫忙指點一下防爆施工的問題
- 電工技術 ? 24V開關電源怎么選型