2025年07月25日工控論壇,我們的精神家園
一個蹊蹺的燒電器故障
- 一個塑料廠客戶,今天早上和我聯系,一個DZ47三相斷路器上端短路燒斷,引發今早上燒了一些燈泡。而我去現場測量卻發現零線沒有燒斷,三相電壓也均衡。三相電和零線電壓也均衡,特意拿的指針表測的。??蛻艉芗逼痊F(xiàn)場沒有拍照。如圖就是這種微斷開關上端直接燒糊了。 另外一路也是剩余電流自動斷路器,應該是內部控制電路燒了,液晶屏不亮。備注一下,昨天傍晚下了一場雨。

仿三菱FX3U電機干擾復位
電箱裝了兩個模塊 驅動電動推桿 關閉電動推桿時 PLC會產生復位 運行的原點歸零標志M32和自動運行標志M51也消失了 還有XY軸設定的數據也歸零 幾秒鐘后PLC復位重啟 XY軸設定的數據再顯示 準備更換24V開關電源 安裝電動推桿濾波電容 安裝電源濾波器 然后再看效果 各位有何建議檢修箱外殼無專業接地有啥危害
現場發現 有檢修插座箱進線電源在箱內有接地, 插座在箱內也有接地,唯獨檢修箱本體外殼沒有就近接地。 但不都是這樣的,有些檢修箱外殼就近就有接地,和該箱外就近一專用接地體可靠連接 。- 機器人論壇 ? 弧焊機器人問題請教
- 臺達HMI ? 臺達觸摸屏卡在開機進度條 ,一般是哪里的問題???
- 數控論壇 ? 廣州數控988TA數控系統MODBUS通訊
- PLC論壇 ? codesys與威綸通485通訊
- 臺達PLC ? 臺達PLC指令WSFLP
- 變頻器論壇 ? 變頻器不能帶大負載
- 電工技術 ? 檢修箱外殼無專業接地有啥危害
- 西門子SIEMENS ? 關于HMI與PLC的“連接機制”
- 人機界面 ? 海泰克PWS6A00T 能進畫面,但是工程內無法觸控
- 變頻器維修 ? 大家修變頻器都是用的什么牌子和型號的存儲器讀寫器?

電纜線徑誤差接受范圍
廠里有12條240平方的電纜需要對接,外面做工程的告訴我說新電纜與之前的電纜大小不一樣,但標的都是240 因為?40的銅管插進去,明顯感覺很松 后來我就較真了一下,鋸了一段下來量,單根直徑是2.1 新的是61條,2.1/2=1.05 1.05*1.05*3.14*61=211.1 211.1/240=0.879=88% 相當于88折 舊的是48條,2.1/2=1.05 1.05*1.05*3.14*48=166.1 166.1/240=0.692=69% 相當于7折 個人覺得88折還能接受,7折太離譜了點